我厂有350 kva 变压器,现有一台机器,22kw 4级电机,用星三角启动,星转三角时老是出现短路现象,接触器很容易没用,我看控制回路没有问题不知怎么回事,用的是CJX1 -63 两只,CJX1-32 一只,10 平方的铜线,可以改成直接启动吗。这台机器的总线用16平方的铜电缆线。附 电路图
911
F2011051
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:911
注册时间:2007/11/2
发站内信
发表于:2007/12/1 18:51:00
#1楼
可以啊你在认真看看
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/2 9:09:00
#2楼
这位朋友你好。当前比较提倡星角启动,你说的是角运行瞬间短路吧。你把封星的接触器和角运行的接触器做一下互锁。估计没问题,
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2007/12/2 14:30:00
#3楼
我的意见
1你要加机械互锁和电气互锁
2建议时间继电器采用施奈德空气阻尼式继电器
1042
ningmao
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2004/3/19
发站内信
发表于:2007/12/2 20:06:00
#4楼
楼上的是行家!
1035
wzb1102
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1035
注册时间:2007/11/11
发站内信
发表于:2007/12/2 20:20:00
#5楼
这么大的电机好象没有直接启动的,一般10kw以下的可以直接启动.如楼上说的,要有机械互锁和电气互锁.
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2007/12/2 20:53:00
#6楼
以下是引用gaoqinxi在2007-12-2 14:30:00的发言:
1你要加机械互锁和电气互锁
2建议时间继电器采用施奈德空气阻尼式继电器
与时间继电器好像没有关系,也不需机械互锁,只要电器互锁就可以了。
2367
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/12/14 21:43:24
#7楼
回复 #6楼 超级大手
有可能是时间继电器没接好
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2367
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2367
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/12/14 21:45:21
#8楼
只要变压器够劲
直接启动没问题
我家18.5KW的都是直接启动
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/15 11:37:06
#9楼
花点钱换个现代点的启动器嘛。