发表于:2007/11/30 10:54:00
#0楼
前段时间调试时,有2台M430变频器,模拟量输入1用的是电位计给定(0~10V),输入2用的是PLC来的(4~20mA).发现输入2给定时,无论给定多在电流信号,变频器总是运行在最低频率上,不可调节,打电话给西门子技术支持说是变频器电流信号取样电阻坏了,后面把模入1和2更换了一下,把1改成电流输入,2为电压输入就好了。
活着,前进的最大动力.