生产线上的自动化控制,用三菱FX1N-60MRPLC,现在改造需要增加三个输入点,采用什么扩展好?原先的输入点已经用完了,输出点还有可用的。
     有人建议用FX1N-4X-BD,可以的吗?其安装尺寸多少?空间不怎么够用。与原PLC用通讯线连接就OK?
943
sl_sfp
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/11/27
发站内信
发表于:2007/11/29 14:54:00
#1楼
我也想问这方面的
941
gzh_klhx
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2007/8/15
发站内信
发表于:2007/11/29 15:04:00
#2楼
扩展板是FX1N-4EX-BD,它是安装在PLC上的一块小板子,不占多大的空间。如果你想要很多输入点的话,可以用扩展模块,有8、16点的,那个能占部分空间。还有什么不明白的,可以上我们公司的网站论坛上留言,我们的技术人员会及时给你答复的。
932
Desy
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2007/10/17
发站内信
发表于:2007/11/29 17:05:00
#3楼
好的,谢谢
2877
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2877
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2007/11/29 22:17:00
#4楼
X1N-4EX-BD这些东西不好找的,FX2N-8EX,FXON-8EX 比较容易找到