您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:2个,阅读:1112 [上一页] [1] [下一页]
946
FLOWORLD
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/11/6
发站内信
发表于:2007/11/27 10:29:00
#0楼
V锥流量计的诞生,毫无疑问的成为了流量行业中最年轻的一员,它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游差压来测量流量,与普通的节流件0相比它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流.
口径范围广:DN15~DN2000
可测量高温高压介质流量:0~40MPa,-40~850度
前后直管段短:前0~3D直管段,后0~1D直管段
压力损失小:永久压力损失是孔板的1/3,1/5



我们唯一使命——辉煌您的事业!
951
cilinder
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2006/9/10
发站内信
发表于:2007/12/6 20:06:00
#1楼
技术还不成熟,有待时间考验。我单位用了一台测量液态硫磺流量,效果不太理想。原因是用双法兰差压变送器来测量V型锥流量计的差压,结果可想而知,精度太低。
946
FLOWORLD
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2007/11/6
发站内信
发表于:2007/12/11 8:43:00
#2楼
在国内市场上V锥流量计在现场测量精度达不到0.5级标准的原因有
所购买产品本身出厂就未经过标定,为不合格产品
有时间可以到群里交流一下QQ群:39046831
我们唯一使命——辉煌您的事业!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003