漏型的PLC接NPN型接近开关,如三菱FX2.源型的PLC接PNP型接近开关,如西门子S7-300.漏型相当于给输入点提供一条零线.源型相当于给输入点提供一条24V电源.
2836
gangshiyuan
文章数:985
年度积分:50
历史总积分:2836
注册时间:2009/9/25
发站内信
发表于:2010/7/26 19:20:59
#1楼
现在有些PLC已经不分什么源型和漏型了,例如松下FP2系列PLC的输入模块,共+24V和共0V都可以,灵活性大了。