您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:6018 [上一页] [1] [2] [下一页]
961
xianfeng1234
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/11/20
发站内信
发表于:2007/11/20 11:10:00
#0楼
互感器如图所示,这种情况下,实际用电量应为电表的读数第乘以多少倍?
附件


附件
43683
YXBK 版主
文章数:20013
年度积分:1062
历史总积分:43683
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2007/11/20 11:57:00
#1楼
电流比是100/5,那就是20倍。
大家一起学习
1056
yafei.li
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2007/6/23
发站内信
发表于:2007/11/20 12:45:00
#2楼
对头!
961
xianfeng1234
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/11/20
发站内信
发表于:2007/11/21 9:36:00
#3楼
可收电费的说要40倍啊
1104
wxs0626
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2007/11/21 15:27:00
#4楼
以下是引用yafei.li在2007-11-20 12:45:00的发言:
对头!

我认为是40倍。因为你过电流互感器只有一根。这个电流互感器穿过电线应为2匝。才是100:5=20倍。一匝就是200:5=40倍。所以实际用电量=电表行数*40所以上是我个人见解。
1255
无法登陆
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2007/11/21 20:09:00
#5楼
一次电流100A
一次圈绕扎数2
同意楼上的
961
xianfeng1234
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/11/20
发站内信
发表于:2007/11/22 8:38:00
#6楼
今天终于找到了厂家的电话,他们是这样解释的:
1.这个互感器是100/5的,也就是一次电流超过100就会爆,所以40倍的说法是错误的
2.电流比和下面匝数的表格没有直接联系,表格只是提醒用户针对某个CT所对应的安装方式
3.按图所示,明显是安装方式错误(少了一圈),导致计量不准,至于这误差有多少,没有统计过,但如果是40倍,也就是200A的话肯定爆
1255
无法登陆
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2007/11/22 18:07:00
#7楼
是这么回事啊?!
855
luoyinping8
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2008/12/22
发站内信
发表于:2008/12/22 19:53:00
#8楼
互感器型号是:LMZ1-0.5
电流比:300/5
一次电流: 200  100
一次匝数:    1      2    
绕一匝是多少倍有谁知
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/12/22 20:04:00
#9楼
以下是引用wxs0626在2007-11-21 15:27:00的发言:
以下是引用yafei.li在2007-11-20 12:45:00的发言:
对头!
 
我认为是40倍。因为你过电流互感器只有一根。这个电流互感器穿过电线应为2匝。才是100:5=20倍。一匝就是200:5=40倍。所以实际用电量=电表行数*40所以上是我个人见解。

40倍是正确滴,这个互感器一不小心就会看错!这也提醒啦我们做事情要认真

附件
我只是看看,不说话!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006