您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:6302 [上一页] [1] [下一页]
919
xy_long
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/9/2
发站内信
发表于:2007/11/20 10:39:00
#0楼
现有约克螺杆机组四台,冷冻水泵5台(每台30KW),冻却水泵5台(每台22KW),从节能方面考虑,想将其中2台冷冻水泵改成变频控制,天气最热的时候也仅仅需要启动1台冷冻水泵.改造的话如何选择变频器,是否需要增加PLC,控制电机变频的方式是怎么样的?请高手指点.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/1/28
发站内信
发表于:2007/11/20 14:49:00
#1楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2130
乌云
文章数:631
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2007/11/20 15:15:00
#2楼
通常我们只考虑在集分水器之间加比例积分阀。。根据压力和流量来调节。保证回水量满足主机参数要求。。同时保证个分支管供水压力稳定。。这样在末端用户变化的情况下。。负荷变化。引起供回水压力变化。。调节比例积分阀。。当阀门全开时压差如果还继续增大的话。就可以停主机。。停水泵了。。
不学无术
2130
乌云
文章数:631
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2007/11/20 15:22:00
#3楼
好象定流量系统的一次循环水泵很少用变频的。。。多用在二次供水泵上。。
不学无术
1005
pgldh
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1005
注册时间:2001/3/22
发站内信
发表于:2007/11/20 15:27:00
#4楼
天气最热时才用1台泵?那多余了4台泵,可以考虑拆掉3台泵,有台备用就够了!
919
xy_long
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:919
注册时间:2005/9/2
发站内信
发表于:2007/11/21 9:45:00
#5楼
我是广州的.考虑改成变频控制主要是想节能.
2130
乌云
文章数:631
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2007/11/21 11:32:00
#6楼
中央空调系统的节能要从系统整体考虑。不能一味使用变频控制水泵。。如果系统整体从开机到停机水泵几乎工作在工频范围。。并且水泵功率不高。。变频节能的空间就很小了,可以计算。这样的投资。要到什么时候才能回本。。
不学无术
1064
lhn919
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2005/9/5
发站内信
发表于:2007/11/28 20:39:00
#7楼
我做过空调节能的,你那要加PLC
男人的大度是被气撑大的!~
904
广州节能
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2008/3/27 10:03:00
#8楼
请和我联系 广州电话: 15817088907
我们是专门做这方面节能的,你可以不花一分钱实现你的想法。
广州电话: 15817088907

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006