发表于:2007/11/19 23:19:00
#0楼
本人第一次安装三相电表(三相四线有功电能表,DE862-2型,3*220/380V,3*3(6),50HZ,450R/KWH),
经过三个电流互感器(LZMZJ1-0.5,200/5)引入,在安装的时候,没意识到,结果电源线从二次侧穿到一次侧(互感期上标明P1),
电能表的说明书指出的接线方法(共11个端子,1和3,4和6,7和9分别接三个互感器的S 1,S2且S2端全部接地;2/5/8分别接各电源引入线,第10和11短接,用来接N线)
安装的时候,由于电源线不够长,用两根70MM*2的导线和原电源线一起压接,N线没动,也就是说,每组是两根70MM*2的线穿过互感器(且方向弄错了,被我从下往上穿了),原本打算第一组接“黄色”,第2组接“绿色”,第三组接“红色”,又因为线不够长,结果把“黄和红的对调”
接好后上电,发现电表反转了,请教别人后,说是电源线穿反了,于是停电,把三组的S1和S2对调,并把S1接地,送电,正转,
但是根据观察,电表走的很慢,甚至不走,于是我电表走的时候,测量三相电流分别为红/30A,绿/36A,黄/24A;电表不走的时候,红/6A,绿/16A,黄/8.7A
有以下几个疑问请教前辈们
1,先前电表反转,是不是因为和我的电源线穿反了有关?
2,并接了两根70MM*2的导线同时穿过互感器,和一根穿过有关吗?
3,为什么电表走的很慢?(变比是200/5),是不是因为变比太大了,而负载电流太小(参看以上数值),装了两天,才走了2.5度,乘以变比40,也就是100度,太少了!
恳请大家踊跃发言赐教,先谢谢了!
