小弟现场安装一自动门:电机用士林变频器控制,上下限位用旋编通过C251计数实现。
程序运行无错误,但在门上/下启动时,有时PLC突然停止,电源/运行灯全部熄灭,但PLC又没有掉电。瞬间又恢复,到底为什么?
希望高手指点!!!
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/11/17 10:43:00
#1楼
电源检查一下;