您现在所在的是:

人机界面

回帖:4个,阅读:1680 [上一页] [1] [下一页]
961
a-qing33
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2003/4/8
发站内信
发表于:2007/11/16 20:17:00
#0楼
在安装wonderware intouch 的S7 I/O server驱动时,老是提示我FS2000 COMMON 组件未安装,请问WONDERWARE COMMON COMPENTS在哪里能找到?
37007
cvlsam 版主
文章数:12385
年度积分:1359
历史总积分:37007
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/11/16 20:45:00
#1楼
其实您大可不必在多个论坛发帖求助哦,该软件部件就在您的IO Server中。您只需要先安装该部件后再安装其他驱动即可。
961
a-qing33
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2003/4/8
发站内信
发表于:2007/11/17 10:05:00
#2楼
cvlsam:
  你好!
  但我是下载的S7 I/O server,里面没有啊。能发一份给我吗?
a_qing33@yahoo.com.cn
37007
cvlsam 版主
文章数:12385
年度积分:1359
历史总积分:37007
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/11/17 15:06:00
#3楼
老大,您只下载S7的驱动是不能用于Intouch与PLC之间的连线哦,您还需要西门子的SimaticNet软件才可以哦。
您那个部件在Wonderware的网站上也有下载哦。
961
a-qing33
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2003/4/8
发站内信
发表于:2007/11/18 17:18:00
#4楼
谢谢,我已经拿到了.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报