我公司是做水处理系统的,高压泵通过变频器控制(ABB ACS510)一直出现过流报警故障,具体现象如下:
参数高压泵额定电流67 A变频器72A
在系统启动的过程中正常,但是在运行过程中打开冲出阀门时,就会出现过流现象,非常频繁。请各位大狭支着了。谢谢
910
beoonatural
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2007/7/3
发站内信
发表于:2007/11/15 18:08:00
#1楼
反馈信号使用的是流量信号来控制的
963
zdh20021633
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2007/11/16 20:24:00
#2楼
问题都没有讲清楚
真的猛士敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/11/17 20:50:00
#3楼
调节的太快了,开阀门的时候要缓冲。使水的流量不要在短时发生太大的变化。