967
张先生zhb
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2007/11/14
发站内信
发表于:2007/11/14 10:33:00
#0楼
请明白的老师赐教.
1193
苏州技师
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2007/9/3
发站内信
发表于:2007/11/14 16:38:00
#1楼
可以
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/11/14 18:04:00
#2楼
浪费
我只是看看,不说话!
图
1193
苏州技师
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2007/9/3
发站内信
发表于:2007/11/14 19:31:00
#3楼
要用交联聚乙烯绝缘电力电缆。240四芯交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为375A,空气敷设时安全载流量为516A。
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/11/14 21:44:00
#4楼
浪费
185的可以了
1193
苏州技师
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2007/9/3
发站内信
发表于:2007/11/15 18:36:00
#5楼

185四芯交联聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为325A,空气敷设时安全载流量为438A。
185四芯聚乙烯绝缘电力电缆埋地敷设时安全载流量为265A,空气敷设时安全载流量为264A
967
张先生zhb
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2007/11/14
发站内信
发表于:2007/11/16 8:28:00
#6楼
谢谢大家的帮助.谢谢你苏州技师和其他热心的朋友.
750
aiaoyuan
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2010/6/12 16:38:59
#7楼
250KVA变压器额定电流 I:361A,  185mm2电缆明敷安全载流量:444A,240mm2电缆管敷安全载流量:349A 请选择。