您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:998 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]求助

1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/11/11 17:44:00
#0楼
小弟刚接触变频器,现在有个选型的疑问:容量75KW的变频器可以带55KW的电机吗?该怎么做?跪求大侠的指点,不胜感激!
(因为考虑到以后设备改造的问题,目前必须的大带小)
936
京生
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2006/8/19
发站内信
发表于:2007/11/11 22:44:00
#1楼
保护电流设定在电机电流的1.1-1.5倍即可
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/11/12 9:30:00
#2楼
可以的;
1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/11/14 7:49:00
#3楼
既然能够带,那么相对与电机同等功率的变频器来说,是不是多耗电了?还是没有影响?
5643
yhwd1118
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:5643
注册时间:2003/7/2
发站内信
发表于:2007/11/14 9:07:00
#4楼
不会多耗电,而且过载能力相对强一些;
如果电机的负载比较重的话,必须用75KW的变频器才能正常使用;
1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/11/14 11:09:00
#5楼
谢谢!我们带的是水泵,考虑到以后设备的改造才增大变频器容量的。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/11/14 15:27:00
#6楼
变频器大一些是可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统