您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:24597 [上一页] [1] [下一页]
1283
xazjm_cn
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1283
注册时间:2005/10/31
发站内信
发表于:2007/11/8 19:51:00
#0楼
ABB ACS510-01变频器如何进行恢复出厂设定
1054
wxs0626
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2007/11/12 16:32:00
#1楼
我也想明白这个问题,奇了,都没有人回答。
1095
ahuang1234
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2007/11/13 10:13:00
#2楼
将9902(应用宏)的值重新设定为1(标准应用宏)就可以了
1095
ahuang1234
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2007/11/13 10:15:00
#3楼
如果还有什么问题可以发邮件给我(关于ABB传动的),能帮上你的我尽量帮忙。
dongxinghuang22@163.com
1054
wxs0626
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1054
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2007/11/19 15:41:00
#4楼
谢谢3楼的回答,这个问题困惑了我好久。终于解决问题

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003