1333
xazjm_cn
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1333
注册时间:2005/10/31
发站内信
发表于:2007/11/8 19:51:00
#0楼
ABB ACS510-01变频器如何进行恢复出厂设定
1104
wxs0626
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2007/11/12 16:32:00
#1楼
我也想明白这个问题,奇了,都没有人回答。
1145
ahuang1234
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2007/11/13 10:13:00
#2楼
将9902(应用宏)的值重新设定为1(标准应用宏)就可以了
1145
ahuang1234
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2007/10/8
发站内信
发表于:2007/11/13 10:15:00
#3楼
如果还有什么问题可以发邮件给我(关于ABB传动的),能帮上你的我尽量帮忙。
dongxinghuang22@163.com
1104
wxs0626
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:1104
注册时间:2006/7/9
发站内信
发表于:2007/11/19 15:41:00
#4楼
谢谢3楼的回答,这个问题困惑了我好久。终于解决问题