您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:1927 [上一页] [1] [下一页]
980
Angel023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/5/6
发站内信
发表于:2007/11/6 9:40:00
#0楼
家里有一台三菱FR-F500系列变频器75KW的,上电就跳E15,能有高人告诉怎么解决吗?
主板也换过了,电源板应该没问题的~~
各位高手,尽量帮帮我吧~~~
980
Angel023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/5/6
发站内信
发表于:2007/11/8 14:38:00
#1楼
各位高手,今天我换了换电源板,不出现E15了,但是现在电源板上跳那个LED指示80,是不是电压检测欠压造成的啊?
如果是欠压,那应该是哪部分出了问题呢?
各位,帮忙给看看吧~
980
Angel023
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/5/6
发站内信
发表于:2007/11/9 11:31:00
#2楼
不是吧,没人给看看啊?
自己顶一下吧~
2896
无锡炎煌电子
文章数:660
年度积分:50
历史总积分:2896
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/7/11 0:02:05
#3楼
驱动板有问题哇。换的版本对不?不行,找我帮你看看。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。