三相电动机电源引出线规格表
"额定功率
(千瓦)" "额定电流
(安)" "截面积
(毫米2)" "采用引出线的规格
(线股/线径mm)"
0.35以下 1.2以下 0.3 16/0.15
0.6-1.1 1.6-2.7 0.7-0.8 40/0.15 19/0.23
1.5-2.2 3.6-5 1-1.2 7/0.43 19/0.26 32/0.2 38/0.2 40/0.19
2.8-4.5 6-10 1.7-2 32/0.26 37/0.26 40/0.25
5.5-7 11-15 2.5-3 19/0.41 48/0.26 56/0.26 7/0.7
7.5-10 15-20 4-5 49/0.32 19/0.52 63/0.32 7/0.9
13-20 25-40 10 19/0.82 7/1.33
22-30 44-57 15 49/0.64 133/0.39
40 77 23-25 19/1.28 98/0.58
55-75 105-145 35-40 19/1.15 19/1.68 133/0.58
"额定功率
(千瓦)" "额定电流
(安)" "截面积
