您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:1328 [上一页] [1] [下一页]
1051
yzy
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2003/9/19
发站内信
发表于:2007/10/29 11:34:00
#0楼
我公司新上一套恒压供水装置,安装调试均完毕,在运行中也能达到稳定的压力值。但是当管网中不需要水时,即压力值长时间不波动时,变频器仍然有一个较高频率的输出。由于我们采用的非循环管道,在泵的出口安装有一单向阀,这样,就导致泵长时间的运转后发热发烫。请问这种现象是否正常?能够通过调节PID参数实现泵的停机。
959
lpzr001
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/11/12
发站内信
发表于:2007/11/12 14:52:00
#1楼
把系统的休眠功能调出来就好了。还不行在水系统里加个气压罐
1051
yzy
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2003/9/19
发站内信
发表于:2007/12/7 16:13:00
#2楼
通过在管道出口安装流量计,我们用流量计的流速来停泵,即当压力值达到设定的压力,且流速在一定的时间为低于设定的流速时,泵停机。通过一段时间的使用,效果较好。但现在出现了另外一个问题:

我们设定的压力为200kpa,此时泵在满频率运转时,仍然达不到设定的压力,最大只能达到180kpa,此时出口流速低于设定值。我们的管网较长,我们初步考虑是管网中存在气栅,导致压力上不去。请问各位在使用中是否也碰到类似的问题?该如何解决?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004