各位专家,本人用FX2N-485BD与富士变频器485通讯,为什么变频器总是没有应答信息,先是通讯错误73?
其中变频器的参数设置为:
H30:    3
H31:    8
H32:    3
H34:    1      9600
H35:    0      8位
H36:    2      寄校验
H37:    1      1位停止位
H38:    1s  
H39:      0.5s
U49:      0    


FX2N中的D8120为H0C87,我发送一条标准的频率设定信号:
H01 H30 H38 H05 H57 H53 H30 H35  H20 H30 H30 H30 H30 H03 H35 H46

发送命令:RS  D30 K16 D60 K32
除了收到该发送信息外(因为485BD的发送端和接收端是断接的),什么也没受到。

后来我用串口调试工具,发送同样的命令,变频器什么反馈都没有,变频器错误还是通讯错误73

这是为什么?我很郁闷,搞了两天了,急着出货。谢谢了
37246
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1598
历史总积分:37246
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/10/29 12:02:00
#1楼
校验方式选择无校验,停止位2位
945
zhyleng
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:945
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2007/10/29 13:21:00
#2楼
这个我也试过,但是还是没有反馈?富士变频器485通讯必须用这种格式吗?