这题,想听你的高见

978
技不如人
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/10/17
发站内信
发表于:2007/10/19 23:08:00
#0楼
我厂有一机器用着用着开关就跳了,经查机器控制电路没有问题,后查明为电缆漏电,该电缆线为3*10+2*6平方的,是埋在沙里的,大约有一米深,我们挖了三天才挖出来的,发现电缆沟中部有两处线皮击穿,明显的烧焦,两处相隔有2米左右,机器无过载现象,到现在还不知原因.
请问各位大师,这是乍回事,请指教
1734
大胖头
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1734
注册时间:2007/8/31
发站内信
发表于:2007/10/20 12:50:00
#1楼
可能是质量问题,或许就是泡在水里。。。。。。。
918
jkly021
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:918
注册时间:2007/3/1
发站内信
发表于:2007/10/20 21:13:00
#2楼
应该是施工时有镐伤
978
技不如人
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/10/17
发站内信
发表于:2007/10/21 22:09:00
#3楼
是埋在沙里的,电线厂家也来看过,认为质量没有问题,是很明显的烧焦,唉,真搞不懂
1273
llp2932
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2007/10/23 17:09:00
#4楼
非铠装电缆直埋沙里应穿管,否则因沙的自然沉降或受外界载荷导致电缆拉伤,绝缘受损。
978
技不如人
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/10/17
发站内信
发表于:2007/10/24 12:13:00
#5楼
穿管子就不下沉了吗
960
电气@工程
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/10/23
发站内信
发表于:2007/10/24 12:27:00
#6楼
哈哈

找本电工手册去研究下``

看看以前的施工是否符合规范`
978
技不如人
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/10/17
发站内信
发表于:2007/10/24 12:40:00
#7楼
没有任何的固定,只是扔在沙里的哦,老师
1014
wx_way
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2007/10/24 16:08:00
#8楼
线有多长?沙子环境怎样?
不要一味的忍让,要学会争取,学会抗争.
3577
疑问
文章数:891
年度积分:50
历史总积分:3577
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2007/10/24 19:52:00
#9楼
周围环境如何呢?
新手报道,受教必顶!