您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:0个,阅读:1875 [上一页] [1] [下一页]
953
charlie_hh
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2003/8/25
发站内信
发表于:2007/10/7 0:02:00
#0楼

根据实际使用要求,我厂需使用一台变频器实现编码器速度反馈的闭环控制,但在参数选择时,无法设定A01-02参数选择0,1,等,可选择的参数只为3,4,默认的参数为2(看手册为开环控制),请问需在那里设定一下其它的参数,才能设定此参数,请高手指教!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002