953
charlie_hh
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2003/8/25
发站内信
发表于:2007/10/6 12:19:00
#0楼
根据实际使用要求,我厂需使用一台变频器实现编码器速度反馈的闭环控制,但在参数选择时,无法设定A01-02参数选择0,1,等,可选择的参数只为3,4,默认的参数为3(看手册为开环控制),请问需在那里设定一下其它的参数,才能设定此参数,请高手指教!
1047
刘家学
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/6/5
发站内信
发表于:2007/10/6 14:18:00
#1楼
3是闭环矢量控制啊