您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:2500 [上一页] [1] [下一页]
1369
郑召辉
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2001/3/24
发站内信
发表于:2004/3/16 20:24:00
#0楼
我公司用了2台(SIEMENS)420变频器控制给煤机,手动用操作面板控制变频器正常,有返回信号(4~20ma),但把PLC(4~20ma)信号接入变频器(端子3、4)变频器没有变化。{我用操作面板把变频器控制方式转换成端子控制、模拟量控制}请问上面所述故障如何解决?[em24]表情表情表情
921
xrf
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:921
注册时间:2003/9/6
发站内信
发表于:2004/3/17 21:51:00
#1楼
肯定是 参数没有设置好,或变频器地信号不同
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/3/17 22:12:00
#2楼
可以检查一下,你的模拟量4-20mA是不是真正的输入到装置里面去了。用简易操作面板察看显示参数的方法看一看就清楚了。还有端子控制与面板控制,需要修改参数设置以后才有效。楼主是这样做了吗?
我是你的朋友
922
ts73
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:922
注册时间:2004/1/6
发站内信
发表于:2004/3/20 13:29:00
#3楼
应该是参数设定有问题,检查一下与输入模拟量类型(电压或电流)相关的参数。
944
llmmn_1234
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2004/3/26 9:30:00
#4楼
看一下模拟输出端子的参数!表情表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005