#0楼
急切请教PC与西门子MICROMASTER420通讯问题

我是用PC与420通过485通讯

协议   02   06  03     047F  1000   6C
         STX LGE ADR  STW   HSW  BCC

这个6C是前面的字节的异或 但是我发过去以后变频器没有回送数据,感觉发送的协议还是有问题,485设备检查过 是没有问题

请大侠指导指导
929
jinhuaqiang
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2007/2/28
发站内信
发表于:2007/10/1 18:44:00
#1楼
哪位大侠能帮助一下啊
1229
wjun7610
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1229
注册时间:2004/6/19
发站内信
发表于:2007/10/8 20:46:00
#2楼
你吧协议发给我,我可以帮你看看,这方面我的经验还是比较多的,