1、我厂在用的一台安川G7变频器现不能读出编码器的计数值,在使用备件替换时,当将备份的参数下传至备件变频器时,该变频器提示“参数设定范围不良”,查看在用变频器和备件变频器,发现在序列号上有一点微小差别,即在用变频器序列号最后一位字母为A,而备件序列号最后一位字母为C,是否这点差别导致原用参数下传备件时不能匹配新变频器?
2、接上一个问题,检查不能读出编码器的计数值的那个变频器,通过和同样应用方式的同样规格的变频器对调测试后,排除了线路不良或者编码器接口板存在问题的可能,最大的可能为该编码器的参数设定不良(该变频器因之前报过其它故障,被恢复过出厂设置),在对照参数手册查阅变频器参数的时候,发现几个重要的参数不能读出(比如b5-01,H5-01等),要看到这几个参数,是否需要在什么地方先设参数,才能看到这几个参数没,是否存在关联参数这一说?
请各位大侠指教,小女子不甚感激!表情
2257
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2007/10/2 0:41:00
#1楼
1:你是用软件备份的吗?
其实只要设定几个关键的参数就行
2:参数关联肯定有的
具体要查手册
好久没用过了
1003
charlie_hh
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2003/8/25
发站内信
发表于:2007/10/2 1:21:00
#2楼
接问题1,我所说的参数备份是用变频器附带的显示终端OP实现,即用OP将另外一台应用方式一样的变频器的参数“拷贝”出来,然后在用OP将参数‘拷贝“到备件变频器中去。