您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1170 [上一页] [1] [下一页]
984
xzcfz6
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2007/9/28 9:28:00
#0楼
如果遇有设备检修又不能停电该如何处理电流互感器。[该如何处理二次接线]表情
1193
苏州技师
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1193
注册时间:2007/9/3
发站内信
发表于:2007/9/28 10:47:00
#1楼
电流互感器使用时是不得开路的!
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/9/28 11:26:00
#2楼
短路次极!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1202
dllsunny
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2007/9/29 18:06:00
#3楼
更换时注意一定要将电流互感器两端用线人为短接``并贯穿整个过程

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004