我们要对开关柜的触头进行降温,准备采取风冷的方法,准备每台柜里安装两台风机,请问能达到很好的降温效果不?而且像给开关柜降温用的一般都是什么样的风机啊?
望高手指点,不胜感激!
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2007/9/28 12:49:00
#1楼
没听说过,更没见过
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/9/28 13:20:00
#2楼
我这里用普通100多瓦的2个风机在开关柜外面吹,上下侧各一个,开关柜门对应触头处开6个12x12cm的孔,用着还可以
欢迎光临我的BLOG
978
wxyxjtu
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/9/20
发站内信
发表于:2007/9/28 13:50:00
#3楼
谢谢你
可我们要求把风扇安装在里面
估计也就可以安100多瓦的,大的也安不了
我还想请问你们的风机买的什么牌子的,多少钱买的?
1161
260619
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2005/10/20
发站内信
发表于:2007/9/28 19:27:00
#4楼
没见过装在里面的。我觉得装两个在门上还不错。上面吸下面排
1575
lovefeyer
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2007/9/28 20:24:00
#5楼
我们工厂的所有控制柜上都有热管式的散热装置
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/9/28 21:20:00
#6楼
以下是引用周长锁在2007-9-28 13:20:00的发言:
我这里用普通100多瓦的2个风机在开关柜外面吹,上下侧各一个,开关柜门对应触头处开6个12x12cm的孔,用着还可以
可以!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1250
229929994
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1250
注册时间:2007/5/16
发站内信
发表于:2007/9/28 22:05:00
#7楼
不要看多少W,要看风量多少才重要,有些功率似好大,但风量少。。。
       一人超生,全村结扎
1972
周长锁
文章数:312
年度积分:50
历史总积分:1972
注册时间:2006/4/29
发站内信
08年优秀博客奖
发表于:2007/9/28 22:10:00
#8楼
高压开关柜安在里面怕绝缘距离不够


[此贴子已经被作者于2007-9-28 22:11:15编辑过]
欢迎光临我的BLOG
978
wxyxjtu
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2007/9/20
发站内信
发表于:2007/9/29 16:48:00
#9楼
热管式装置是原来就有的,还是后来加上去的啊?