发表于:2007/9/24 15:38:00
#0楼
台达变频器如果在运转的情况下直接进行点动的话,变频器要从运转频率降为0后再实现点动,但有的机械设备设计时设计为一个拨动开关,设计时运转档和点动档相邻,中间没有设停止档,此时,一拨开关,命令马上由运转变为点动,台达变频器马上就会死机.即使将减速时间减小也不行.
解决的办法是将变频器的点动功能不用,而采用多功能端子用其多段速.这样的话,台达变频器才可以做到马上由运转频率转为6HZ的点动.
论坛里的很多人都比我了解,我发这帖希望大家不要拍砖呀.
解决的办法是将变频器的点动功能不用,而采用多功能端子用其多段速.这样的话,台达变频器才可以做到马上由运转频率转为6HZ的点动.
论坛里的很多人都比我了解,我发这帖希望大家不要拍砖呀.