您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:2784 [上一页] [1] [下一页]
1103
zhangdai
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2007/9/23 12:55:00
#0楼

我公司有两台设备热继电器均出现问题,特请教高手.第一台电机功率37KW4极,输出接齿轮减速箱控制设备,采用星--三角启动,热继电器接在相线中且接在主接触器下面,这样启动时也有作用,可以得知电流应盖是43A左右,使用JR36-63(范围40-63A)的热继电器整定在45A,启动能正常,但运行一段时间后就动作.增大电流至63A,都还动作,我设备上有电流表,电机运行电流在70A左右,电流表的指示值是校对过的,实在没有办法将热继电器换成JR36--160(范围53--85A)且整定在65安以上才没动作.热继电器肯定在相线中(非常肯定),请教这是热继电器的问题吗?第二台设备是一台18.5KW-4的风机.热继电器也接在相线中电流应该是21A,因风机的启动时间较长要在1分钟才能启动,21A的电流无法启动要到45A才能启动,这样热继电器在正常运行时就没有用了,总不能启动完成后调回21A吧?请教各位这两个问题该怎么解决.
1163
张山79
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2007/9/23 15:26:00
#1楼
第一台电机功率37KW4极,额定电流你怎么算出来的是43A? 应该在70A左右,你若选JR36-63(范围40-63A)的热继电器,则应该接在三角形运行接触器下。
1103
zhangdai
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1103
注册时间:2006/2/22
发站内信
发表于:2007/9/23 18:07:00
#2楼
采用的是星--三角启动,线电流74A相电流43A,热继电器装在主接触器下所以最高43A,三个接触器分别是,主接触器\三角型\星型接触器.一次接线是这样的,三相线经空开连接两个接触器(主接触器\三角型)主接触器下接热继电器到电机,三角形接触器下直接到电机和星型接触器,星型接触器的另一端短接.
1163
张山79
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1163
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2007/10/1 21:34:00
#3楼
(主接触器下接热继电器到电机)  这就是线电流吗,你还是将线电流和相电流搞错了,你从新调整一下试试看。
1575
lovefeyer
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2007/10/2 7:27:00
#4楼
概念知道的太多了...所以就混淆了,呵呵,我不知道什么线电流 相电流的,所以就不会出错,HOHO
1001
230106
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2006/11/27
发站内信
发表于:2007/10/2 16:14:00
#5楼
问题是三角型接触器的下侧电源线接在热继电器的上侧还是下侧?
1125
tyustdong
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2007/10/16
发站内信
发表于:2008/10/25 20:35:00
#6楼
风机水泵类负载的星三角启动中18.5KW的用JRS2-25/Z-25A,37KW的用JRS2-63/F-57A,热继电器放在相回路中!我们设计了多年的没问题!
承接PLC及变频控制等自动化项目
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/10/26 13:43:00
#7楼
第一个问题:热继电器的质量有问题   建议不要使用德立西的,杂牌子也不要用,用正泰的,
    用全称是------上海人民电器厂   的(不是上海人民电器集团的),用ABB的。
第二个问题:可以简单的用一个旁路接触器     启动时旁路热继电器    启动结束时退出   建议风机用变频,可以节能很多,效果明显,电流下降不小,很快收回变频成本,而且变频可以屏蔽风机的震动频率,例如:假设风机在31--35hz 时有震动,设定变频器直接跳过此频率
我只是看看,不说话!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005