发表于:2007/9/21 11:37:00
#0楼
我公司变压器容量250KVA,实际负荷为很小,用15kvar的电容8回路,自动状态下设置C/K、相位、输出和序列,手动设置功率因数0.95,执行自动运行状态后,功率因数控制显示器的显示功率因数值由感性变容性,但供电局的功率因数却为0.61。希望各位高手指点!
[此贴子已经被作者于2007-9-21 11:49:59编辑过]