962
rock-tian
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2007/9/21
发站内信
发表于:2007/9/21 11:12:00
#0楼
各位好:
原来使用±50MA电流控制伺服阀,现在急需加一套伺服电机驱动机构,请教如何进行信号转换,达到模拟控制!
急求!!!!
shilei-tian@163.com
1584
langman
文章数:305
年度积分:50
历史总积分:1584
注册时间:2006/6/19
发站内信
发表于:2007/9/21 12:25:00
#1楼
原来的是位置控制、速度控制还是转矩控制?
伺服并不是模拟控制,伺服电机通过脉冲来确定位置。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/21 16:18:00
#2楼
伺服用速度、转矩控制方式时可以用模拟量来控制的