现在遇到一个问题,跪求大家帮忙.
用的是AB 1764 1500 LSP PLC
用AB 1747 PIC/AIC 驱动通过 RSlinx上传程序.去年买了一批上传程序没有问题,今年买的一批用同样的方法上传显示以下错误,郁闷死我了,怎么搞都不得,求大侠帮忙.
Noresponse from processor at selected path/node.
DiagnsticStatus faild 0X4.
表情表情
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/9/20 13:25:00
#1楼
在RSLogix中的PLC通讯设置中的站地址不是有效的站地址,请修改。
986
procomac
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2007/10/7 22:58:00
#2楼
没通讯上 要设置连接波特率