您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:746 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

大狭帮忙

936
RosaPark
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2007/9/18
发站内信
发表于:2007/9/19 0:15:00
#0楼
我是一个刚毕业工作的小菜,现在在外地调试公司生产的一台不停机放卷设备,设备上用了一个台达的变频器,采用PLC开环控制,主速度由编码器提供,储纸架上有三个接近开关分上中下,用来修正主速度。电机的速度直接影响储纸架上下位置,当上部接近开关接通时,电机速度会降低,中间电机速度不变,下边电机就加速,在厂里试机时一切正常,可在客户处就不行拉,储纸架要吗一直上要吗一直下,我调底最大频率就一直下,我调大时就一直上,检查线路什么都没问题,只有一个和厂里试机不一样,就是客户的印刷机只开到每分10米,而我们的机子从没配过这么底速度的机子,问题在不在这里,我该怎么办。。。大家帮帮我。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2207
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2207
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2007/9/19 10:12:00
#1楼
呵呵
收卷机还用这么古老的方法啊
不是有用PLC吗?加个模拟量输出模块
保证让它走得稳当