本来是一台7.5KW的电机,用4平方的铜芯电缆,现电机改成了11KW,请大家说说,原来的电缆还能不能用,要不要换大一点的?我觉得应该勉强可用,但又觉得不太放心.
929
久久重洋
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2006/11/26
发站内信
发表于:2007/9/15 19:49:00
#1楼
正常电流是22A。4平方承载电流30A,我认为是合适的!!
   树木拥有绿色!地球才拥有脉搏!!
1065
lanyufeiji
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2006/12/29
发站内信
发表于:2007/9/16 22:27:00
#2楼
可以