您现在所在的是:

安川YASKAWA

回帖:7个,阅读:2161 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

急寻故障排除

973
lxd197496
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:973
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2007/9/14 21:32:00
#0楼
我们单位用的安川变频器出现一个很奇怪的故障,他白天的时候工作和正常,但到了下半夜的时候就出现UV1的故障显示,怎么也查不到原因,重新开机后又可以正常,但只有2分钟就又出现了,一直到早上6点后就正常了,明天晚上就这样,我们现在晚上已经无法生产了,请教大家有没有知道故障原因的,怎么才可以排除
1206
极光
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1206
注册时间:2004/5/16
发站内信
发表于:2007/9/14 22:21:00
#1楼
UV1 :
主回路低电压,
主回路直流电压低于L2-05(低电压检出值)的设定值
200V级:约190V
400V级:约380V

主回路MC动作不良
变频器运行中无MC的响应
适用变频器容量
200V级:37-110kw
400V级:75-300kw

原因:输入电源时发生缺相.
      发生瞬时停电.
      输入电源的接线端子松动.
      输入电源的电压波动过大.
      发生冲击防止回路的动作不良.

对策:调查原因、采取对策后复位。



匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2007/9/15 18:30:00
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1024
yangbuowen
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2007/7/27
发站内信
发表于:2007/9/24 13:16:00
#3楼
那只是理论上的一种说法实际上可能是线路上有点问题
1003
ygh1291
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/9/12
发站内信
发表于:2007/9/25 16:32:00
#4楼
问题应该在外部供电上
1451
liugang_0
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1451
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2007/9/25 16:38:00
#5楼
前端的变压器容量较小的时候,白天用电设备多,电压会被拉低,晚上用电设备少,电压就会高,当然如果晚上用电的设备多,那么晚上电压就低。
977
jimmyma2000
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2007/9/27 8:27:00
#6楼
电网有波动啊,很正常啊
1676
wyy_wh
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1676
注册时间:2007/7/2
发站内信
发表于:2007/9/27 10:05:00
#7楼
晚上是用电高峰期,看看你的电源电压够不够,带负载情况下最好不要低于370V,还有如果电压还好那就是变频器电路检测部分有问题了。
[此贴子已经被jint于2019/12/17 16:24:41编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007