我用的触摸屏是GP2301 sc41 24Vdc 的触摸屏,昨天通过8针孔给新的触摸屏传程序过程中突然断电后再也连接不上了。开机时屏幕有显示,就是没有刚开机的一声响,请问是否口被烧坏?


[此贴子已经被作者于2007-9-29 15:11:02编辑过]
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2007/9/14 9:29:00
#1楼
不用太担心,tool口没那么脆弱。
按照以下步骤:

1. 在GP没有上电的状态下,给GP下载程序。(一切按照正常操作来)
2. 执行步骤1后,电脑上会提示你给GP上电,此时你再给GP上电。
3. 这样应该就看到正有程序被传进GP了吧。 -_-@

Good luck!
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
1001
gegechyf
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2004/8/31
发站内信
发表于:2007/9/14 10:54:00
#2楼
非常感谢你,我尽快试试:)
1001
gegechyf
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2004/8/31
发站内信
发表于:2007/9/14 11:48:00
#3楼
请问如何把它初始化,触摸屏是GP2301 sc41 24Vdc .谢谢.gegechyf@163.com
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2007/9/14 12:37:00
#4楼
现在可以下载了吗?

邮件已发送。
发表于:2007/9/14 16:22:00
#5楼
谢谢你的热心帮助,还是没有搞定哦.
可惜按照你上面的方法都没法启动初始化界面,我的是新的触摸屏,昨天传程序到一半的时候突然停了一下电,再开机就没有那启动的声音了,我用的是QuickDesigner 软件弄的,现在一给电屏幕出现"This unit's system data was not downloaded,Please download the system data again(Force System Setup)"
download时出现"Make sure the cable is attached the selected communications port"
我如果不先给电就下载,后给电就出现"Determining display device state..."
"Wating for display device to become ready"
"Display device hung"
"Turn ON the display device .and make sure the cable is attached"
1001
gegechyf
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2004/8/31
发站内信
发表于:2007/9/14 16:33:00
#6楼
QQ:7712689 请加我一下
1058
tony_k
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2007/9/17 18:08:00
#7楼
QuickDesigner ,你的版本比较旧了。建议你可以用PRO-PB3 V7.0/7.2等等进行程序的上载;

解释一下:以上你提到的警示:
1."This unit's system data was not downloaded,Please download the system data again(Force System Setup)"刚买回来的触摸屏是没有系统的,所以需要把程序强制性的传输过去;
2.Make sure the cable is attached the selected communications port"\"Determining display device state...""Wating for display device to become ready""Display device hung"
"Turn ON the display device .and make sure the cable is attached"
等等信息都是触摸屏没有检测到PLC的提示语;
在连接前,确保2个设备都上电、连接好电缆、及设置通讯参数(具体的连接可以参考PLC连接手册、软件附带的);
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2007/9/17 18:14:00
#8楼
楼上是同学,QuickDesigner是GE触摸屏用的软件。貌似Proface给GE贴牌...
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
1058
tony_k
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1058
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2007/9/17 18:25:00
#9楼
噢,有这样的事情!!!!
GE 的开发能力非常强,我觉得IFIX就是他们的名片。。。。有必要使用PROFACE吗