各位好!
        我近日在网上看到一个程序例子中有ADD  D21  D201Z0 D21的指令,还有ASCI  D21  D206Z1  K2这样的指令。大概意思查编程手册基本能了解。但是“D201Z0"和”D206Z1"具体代表什么意思,就不是太明白。所以在此向各位高手请教,烦请详细解答,不胜感激,谢谢!!!
2257
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2007/9/10 19:36:00
#1楼
间接寻址
手册专门有说明的
1354
philohany
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1354
注册时间:2005/9/14
发站内信
发表于:2007/9/11 11:33:00
#2楼
D201Z0=D(201+Z0)
例如Z0=0,D201Z0=D201
     Z0=1,D201Z0=D202
     Z0=2,D201Z0=D203   以此类推。