最近公司新进的一台设备里的一台三菱变频器FR-S500不知出了什么问题,运行的时候总是偶尔显示Ov3的报障,查了说明书,调大了减速时间还是解决不了问题?只有基本的设定,没有开扩展功能,烦请各位高手指点小弟一下。
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/9/8 9:09:00
#1楼
OU3是减速停车时才会报警的;你的是正常运行时报警的?
1016
bigcat
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1016
注册时间:2005/4/3
发站内信
发表于:2007/9/8 11:55:00
#2楼
是啊就是在减速的时候报警,它不是经常但偶尔就有,因为设备还在调试阶段疥。