您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:2059 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

续流二极管的选用

1897
gxl111
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2004/9/29
发站内信
发表于:2007/8/31 23:24:00
#0楼
请教:DC24V,30W 的直流电磁阀,如何选用续流二极管。
3231
2066825
文章数:788
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2007/9/1 8:03:00
#1楼
1N4007
1897
gxl111
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2004/9/29
发站内信
发表于:2007/9/1 23:05:00
#2楼
我查了资料IN4007是1000V,1A,而电磁阀的电流是30W除以24V等于1.2A,选用续流二极管不考虑这个1.2A的电流吗?
2405
ybdsy
文章数:485
年度积分:50
历史总积分:2405
注册时间:2004/2/27
发站内信
发表于:2007/9/2 11:59:00
#3楼
关闭电磁阀时,电流不大了,并且电流通过的时间不长
    祝你快乐!
1897
gxl111
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1897
注册时间:2004/9/29
发站内信
发表于:2007/9/2 15:34:00
#4楼
ybdsy先生,谢谢!