[size=4][B][B]一小区用户反映用电多,去现场检查后,变压器容量是1600KVA的,高低压各有一组计量,高压倍率1500,在无功补偿没有补时(停),高压侧电流二次电流为各相为0.09A,低压侧为0.1,说明没负荷,这很正常此时力率表指示为1,但是,当用户投入无功补偿装置后,20分钟后,自动补偿开始,此时测量高压侧二次电流达到1.15A,而力率表指示针指示超前,而无功补偿显示0.12,用户反映自投入无功补偿后10天,高压共用4万八千多度电,而低压表跑的正常,这样,我初步断定是由于无功补偿过补造成变压器损耗加大而消耗电量,于是告知用户属于厂家无功设备有问题,两天后厂家来人,结果一试无功补偿,在无负荷的情况下,又不自动投切了,没法向厂家证实无功补偿有问题,你说我该怎么办啊!急急
947
康熙大帝
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2007/8/3
发站内信
发表于:2007/8/31 16:24:00
#1楼
问题解决了,原来是无功补偿控制线接反了,厂家自己承认了,两个月十六万电量厂家自己买单吧,看看,在安装技术是多么的重要吧,一点疏忽就损失这么大,教训啊!!