发表于:2007/8/28 18:54:00
#0楼
前一段时间我们小施工队对几条小街道进行了低压电缆地埋工作,使用的电缆为:VLV22-4*150
VLV22-4*120这几种型号,现在电缆已经全部卖入地下,准备明天进行通电,今天我对该条线路进行了绝缘测量,这条线路总长大约在380米左右,中间并且连通了几条小巷,使用的是500V的兆欧表,测试数据一般保持在A--B 3.5兆欧 A--C 3兆欧 B--C 2.5兆欧 对地电阻也保持在2兆欧左右,
我知道应该在10兆欧以上才是合适的,我这个数据是不是因为线路较长而导致的,能不能通电
在线等............................................................................
