发表于:2007/8/22 11:48:00
#0楼
我使用RS5000 V.13 RSLINX V2.4.3.原来使用 DHRIO/B 2.19 设备正常.数据传输没有问题.
但用DHRIO/D 6.2 代替DHRIO/B 2.19后(软件没有重新配置)只能接受数据.不能发送数据.
解决方案:
1、通过CONTROLFLASH 把DHRIO/D 6.2更新为DHRIO/B 2.19 遇到的现象是到选择版本的时候只有6.2.没有要更新的2.19.
2、 通过重新硬件配置的方法。发现现有版本V13 没有DHRIO/D 6.2一项。通过增加EDS文件方法可以成功加载,但 I/O配置中还是没有HRIO/D 6.2(只有B版,C版)
上述问题那位大哥可以解决。或一起讨论。
