1061
PYQHLX
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2007/3/9
发站内信
发表于:2007/8/20 23:38:00
#0楼
我在工程中用TP170A做上位时发现显示的速度慢,

S7-200的程序是显示机器运转角度的当前值,

360X50RPM. 仿真时用0.1S的速率可以跟上。

同样的问题在S7-400与组态王中遇到,

后改DP和驱动后好。

但tTP170A的采样频率只有0.5S. 我改MPI及设置没有用。

他的显示速度比不上9.6的pc的监控显示速度。

为什么???为什么????


求助高工了!!

还有口令:
      我在状态按钮的允许栏设置仿真也真确,但下载后不能用,按钮按下时不出现输入键盘。 请指导指导!!