您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:2个,阅读:1257 [上一页] [1] [下一页]
947
youfg2002
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2007/3/28
发站内信
发表于:2007/8/18 20:59:00
#0楼
附件:
[本地下载]
看看限时二次的程序,为何在线运行时CNT120的当前值不对,请高手帮忙看一下,是什么问题?


[此贴子已经被作者于2007-8-20 14:46:38编辑过]
947
youfg2002
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2007/3/28
发站内信
发表于:2007/8/20 15:15:00
#1楼
运行时,CNT120的指令框直接就变绿了,设定值与当前值不对呀,应该和CNT110相同才对,编译时也没检查出错误,搞不懂了,我的PLC是CPM1A的40点


[此贴子已经被作者于2007-8-20 15:16:16编辑过]
947
youfg2002
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2007/3/28
发站内信
发表于:2007/8/21 21:38:00
#2楼
还是自力更生的好,搞定了.