您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:4063 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
dingding001
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2007/8/15 22:44:00
#0楼
我厂一电机,额定电压为6300v,功率为380kw.在分开定子和转子后,用500型摇表测它们的对地电阻均8M以上。装上转子后测得转子对地电阻只有0.5M,而定子对地仍有8M以上。为何装上转子后转子对地电阻如此低呢?百思不解其意,请各位指点指点......
1273
llp2932
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2006/4/27
发站内信
发表于:2007/8/16 16:57:00
#1楼
装上转子后接线了吗?要是接了线,测的绝缘就是整个转子回路的。另外看看启动柜是什么形式的
957
dingding001
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2007/8/16 21:45:00
#2楼
以下是引用llp2932在2007-8-16 16:57:00的发言:
装上转子后接线了吗?要是接了线,测的绝缘就是整个转子回路的。另外看看启动柜是什么形式的


   装上转子后没有接任何线。转子是绕线式,起动时与频敏变阻器窜接。
1893
lmz0823
文章数:407
年度积分:50
历史总积分:1893
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2007/8/17 11:00:00
#3楼
你看看转子线圈与定子壳相接处是否有绝缘不良的地方呢,还是有金属渣在里面
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
957
dingding001
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2007/8/20 9:56:00
#4楼
以下是引用lmz0823在2007-8-17 11:00:00的发言:
你看看转子线圈与定子壳相接处是否有绝缘不良的地方呢,还是有金属渣在里面



       转子线圈仅通过轴承与定子外壳相接, 转子线圈与轴承及 转轴的电阻达8M以上呀。表情表情表情
1121
linfeng23
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2005/5/27
发站内信
发表于:2007/8/20 10:48:00
#5楼
复查转子定子有无接地现象,排除后在查验整个转子回路.
957
dingding001
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2007/8/20 11:55:00
#6楼
以下是引用linfeng23在2007-8-20 10:48:00的发言:
复查转子定子有无接地现象,排除后在查验整个转子回路.
     经多次 复查转子定子均无接地现象,整个转子回路亦无如此低的接地电阻。另外一台同类型的电机亦有此现象,仍能正常运转。此电机接上电源后也能正常运转,就是不明其中原因。表情表情
957
dingding001
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2007/9/1 17:21:00
#7楼
高手指点迷津表情表情表情表情
957
dingding001
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:957
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2007/9/9 9:50:00
#8楼
版主能指点一下吗,会漏哪点没查到呢?表情表情
935
liunv
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2007/9/12
发站内信
发表于:2007/9/12 18:52:00
#9楼
电机装好后滑环拆掉再检查,有可能是滑环碳刷的缘故

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006