您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:1267 [上一页] [1] [下一页]
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2007/8/15 16:58:00
#0楼
本单位有一台6RA23,其保护装置特别灵敏,有时报F05(电源电压超出范围),供电局邻近线路跳闸引起电网波动,而其余设备均无反应。
     查 防停止保护的不执行时间P043=0.5S,现想将P043设置长一点,以免这些干扰引起报井停机,但又怕真的有故障时而不能起到保护作用,请问各位大侠,时间设置为多长最合适?
2943
没壳蜗牛
文章数:979
年度积分:49
历史总积分:2943
注册时间:2005/4/27
发站内信
发表于:2007/8/16 1:08:00
#1楼
时间不调,加电抗器或隔离变压器安全点。
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............