您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:1379 [上一页] [1] [下一页]
1020
misifa
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2006/10/10
发站内信
发表于:2007/8/14 15:01:00
#0楼
各位大哥你们好,我现在有一台J L--3130A的变频电源在前天的晚上下班时都还在正常的使用,到了第二天发现自动跳闸,一合闸就报警,也没有电压输出。经过检查发现2RI100G-080的3快整流桥击穿、CM300DY-24HIGBT模块短路、4快EXB841的驱动板击穿、快速熔断器也熔断、控制4快驱动板的变压器也烧毁。
     请各位帮忙分析分析导致这么多电子元件烧毁的主要原因是什么?也便于我们预防。最关键的是公司要我写一个关于烧毁的一个分析报告以及预防措施。急急急急

                                                                    谢谢!谢谢!
1641
qyzdh
文章数:399
年度积分:50
历史总积分:1641
注册时间:2006/6/30
发站内信
发表于:2007/8/14 17:47:00
#1楼
老鼠
1525
lovefeyer
文章数:314
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2007/8/14 21:47:00
#2楼
雷击 超压 过载 短路...........