问个s7-200的问题

1214
cscwsn
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1214
注册时间:2005/11/26
发站内信
发表于:2007/8/14 8:52:00
#0楼
如果s7-200的模拟量模块接的是4---20mA的电流信号,那么当4mA 和20mA时,读AIW0上来的数据分别是多少?
免费自动化论文,工控论文,工程案例、方案参考
自动化吧 zdh8.com
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/8/14 10:53:00
#1楼
0~20mA对应的数字量为0~32000;