您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:2个,阅读:798 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]PLC干扰问题

1440
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2007/8/12 11:37:00
#0楼
最近几天我厂的窑尾PLC控制系统出现了问题,情况是这样的:整条生产线是三菱A系列PLC,窑尾预热器上的温度(经过隔离器给温度变送器24V电源返回4—20mA信号进入PLC)、差压变送器(经过隔离器给差压变送器24V电源返回4—20mA信号进入PLC)。原先系统正常,可最近几天中控监控画面上温度、压力显示值波动很大。经过现场检查,断开所有隔离器后,监控画面上温度、压力显示值为0。一个一个把隔离器送上,显示值波动又很大。具体是啥干扰引进,现在还查不出。恳求各位帮帮忙。
1334
taoshulin
文章数:178
年度积分:50
历史总积分:1334
注册时间:2007/5/23
发站内信
发表于:2007/8/12 12:15:00
#1楼
提供一个联系方式,这些软故障是有很多的不定因素造成.
我们会和你联系.
1440
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2007/8/12 13:18:00
#2楼
联系电话:057982570460
email:fjw202@yahoo.com.cn

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002