发表于:2007/8/12 11:37:00
#0楼
最近几天我厂的窑尾PLC控制系统出现了问题,情况是这样的:整条生产线是三菱A系列PLC,窑尾预热器上的温度(经过隔离器给温度变送器24V电源返回4—20mA信号进入PLC)、差压变送器(经过隔离器给差压变送器24V电源返回4—20mA信号进入PLC)。原先系统正常,可最近几天中控监控画面上温度、压力显示值波动很大。经过现场检查,断开所有隔离器后,监控画面上温度、压力显示值为0。一个一个把隔离器送上,显示值波动又很大。具体是啥干扰引进,现在还查不出。恳求各位帮帮忙。