您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:2618 [上一页] [1] [下一页]
964
macromer
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2007/8/5 16:26:00
#0楼
用户侧为加油站。从公用变压器引外线至配电柜。配电分照明和动力两路。总电路和照明以及动力均安装了漏电保护器。现公用变压器中性线电压偏高(170~190v)。现加油站出现下雨时漏电保护器跳闸。现共用变压器的其他住户出现了日光灯灯管烧坏、整流器烧坏等现象。漏电保护器跳闸是否与中性线电压偏高有关???
问题补充:
现在加油站的电器能够正常工作,如果中性线电压这么高,电器还能正常工作么?中性线电压测的有问题??  
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/8/5 19:07:00
#1楼
考虑重复接地
我只是看看,不说话!
图
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2007/8/5 19:35:00
#2楼
要在漏电开关前接啊,要不会跳闸
我只是看看,不说话!
图
964
macromer
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2007/8/5
发站内信
发表于:2007/8/6 15:34:00
#3楼
重复接地能解决漏电保护器跳闸的问题么?
954
dongfeng576
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:954
注册时间:2007/8/6
发站内信
发表于:2007/8/6 21:10:00
#4楼
。零线接地不良。电源可通过用电器构成回路对有的电器有大约380的供电,将烧毁大量电器。使用三相供电的设备可以正常工作如三相电机。漏电保护现多以流过火线和零线的电流作检测不平衡时动作!
962
szsong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2007/12/27 11:16:00
#5楼
应该是中性线接触不好或者中性线过细吧。中性线的电压应该很低才对。
962
szsong
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2007/12/27 12:35:00
#6楼
中性线在公共变压器那里是接地的。如果中性线足够粗和接触好的话是不会出现高电压的。中性线也叫工作零线,是不允许安装断路保护器的,也就是说不允许出现断路现象,是要经过零序互感器的。还有一根就是保护零线,不经过零序互感器。
1007
yutaolion
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2008/1/3 14:58:00
#7楼
中性线接触不好或将中性线截面加粗
1007
yutaolion
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2005/4/22
发站内信
发表于:2008/1/3 14:59:00
#8楼
中性线接触不好或将中性线截面加粗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005