BACnet协议中好像规定一个BACnet设备有一个或多个Object。
那我们通过协议能知道这个设备支持哪种Object么?

923
wdy9927
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/12/21
发站内信
发表于:2007/7/30 14:34:00
#1楼
up
885
bacman
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2001/9/13
发站内信
发表于:2008/9/26 9:07:00
#2楼
通过读取BACnet设备的Device Object的Protocol_Object_Type_Support属性,就可以得到该BACnet设备所支持的BACnet对象类型。

BACnet厂家ID中国第一家
123abcdefg@gmail.com
0755- 8299 8148 /8137 0398 徐 先生
BACnet开发包、BACnet工作站 (Envision for BACtalk)、BACnet转OPC (BACnet OPC)、OPC转BACnet (OPC BACnet)、Modbus网关、OPC网关、Honeywell Alerton 艾顿 代理商(库存)、BACstac、VLX、BTI、VLC-1600、VLC-853、VLC-1188
700
bacwell
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/1/19
发站内信
发表于:2010/3/27 11:10:40
#3楼
楼上正解。不过还可以更进一步,读取Object_list得到所支持的所有objects。